공기조화 설비 - 냉방설비에 대하여

페이지 정보

작성일 23-03-09 06:02

본문




Download : 공기조화 설비 - 냉방설비에 대해서.pptx




1. 건물개요 (1) 위치 (2) 연면적 (3) 규모 (4) 구조 (5) 용도 2. 설계조건 (1) 외기 온·습도 조건 (2) 실내 온·습도 조건 (3) 내부부하 설계기준 3. 평면도 4. 열 관류 5. 부하계산 6. CLTD/SCL/CLF Method ※참고문헌


위치 : 대전광역시 유성구 장대동 수정빌라 103호

공기조화 설비 - 냉방설비에 대하여


(2) 실내 온·습도 조건

5. 부하계산

(3) 내부부하 설계기준


인체발생열량 : SHGP 56W(현열), LHGP 37W(잠열)
4. 열 관류
설명

Download : 공기조화 설비 - 냉방설비에 대해서.pptx( 44 )


(5) 용도
인원수 : 주거면적 / 10㎡/인 = 2 인

6. CLTD/SCL/CLF Method
(3) 내부부하 설계기준

비난방실 온도 = 32.3+26/2 = 29.15℃


1. 건물개요


현관문 : W 1200 × H 2000
환기횟수 : 0.7회/h --> 실용적이 미만

용도 : 주거
(3) 규모


공기조화 설비,냉방설비
(2) 연면적
(4) 구조



조명부하 : 36 w/㎡
천장고 : 3m

3. 평면도
계산시간 : 13시
구조 : 철근콘크리트구조


연면적 : 20 (6.05평)
(1) 외기 온·습도 조건

레포트 > 공학,기술계열
2. 설계조건
단층유리 :W 1500 x H 1200
일교차 : 6.2도 ( 2011년 기준 )
순서

문 : W 900 × H 2000
층고 : 3.3m

주거면적 : 20㎡
차폐계수(SC) = 0.98 (단층유리 내부 블라인드 없음)

※reference

(1) 위치
규모 : 4층 건물
공기조화 설비 - 냉방설비에 대해서-4702_01.jpg 공기조화 설비 - 냉방설비에 대해서-4702_02_.jpg 공기조화 설비 - 냉방설비에 대해서-4702_03_.jpg 공기조화 설비 - 냉방설비에 대해서-4702_04_.jpg 공기조화 설비 - 냉방설비에 대해서-4702_05_.jpg
다.
Total 17,242건 824 페이지

검색

REPORT 11(sv76)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

pga.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © pga.kr All rights reserved.